化學實驗室的安全設計之通風、通風櫥的設計!
點擊次數:3456 更新時間:2021-06-05
化學實驗室的安全設計之通風、通風櫥的設計!
一、通風
實驗室內應有良好的通風,必要時應設空調。
在要求空調恒溫的實驗室內,空氣應保持正壓。為了排除室內余熱并控制適當的正壓?,可在實驗室門下部設置可調活動孔板,適當地送出室內空氣。
從事放射性物質、毒物、致癌物、傳染性微少物、有腐蝕性的易揮發液體等工作的實驗室,為了不使有害物質向外擴散,空內空氣均應保持負壓,并應利用適當的裝置(例如通風柜、排風設備等)將有害空氣排出室外。在排出之前應使用過濾材料(或其它合適的設備)將空氣中的有害物質除掉,以免造成環境污染。
走廊、會議室、辦公室等不進行化學品操作的地方,應保持空氣新鮮。這些地方相對于化學或微生物學實驗室應保持一定的正壓。
實驗室相對于走廊應保持適當的負?,要有足夠的空氣進入室內。化學反應中所生成的煙霧,應用適當的方法進行吸收處理或在稀釋后排向室外。應避免污染空氣從通風柜倒流入室內或引起交叉污染。
所有化學實驗室均應安裝通風柜,以排除在操作過程中所產生的有毒煙霧或氣體(或蒸汽),不使污染室內空氣。此外,通風柜也可提供進行安全操作的場所。
二、通風柜
1、1、種類
(1)頂抽式,結構簡單,易于制作,較為常見,在柜中靠頂部處沒有擋板,適用于放熱實驗(如加熱或產生大量熱的實驗操作)。但應注意,對于非放熱實驗,由于操作口風速不勻,近臺處易產生旋渦,所以不宜采用此種通風柜。
(2)狹縫式,在頂部和后側中、下部(或僅下部)設有排風狹縫,可與柜同長。上部縫寬約3、2厘米,下部縫寬約4、5厘米并高出臺面17、5厘米。此式通風柜操作口風速均勻,使用效果較好。
(3)帶旁通式,在操作口上方前壁上設置進氣縫,柜門升起時被蓋住,柜門接近關閉時啟開,經進氣縫的空氣量增大,可使操作口風速大致保持穩定,適于由通風柜排除室內空氣的需求。
(4)供氣式,設輔助風機由室外將總排風量的60~70%空氣直接送入柜內或操作口排氣使用,其余再由室內供給,從而可減少室內空氣的排出量,適于帶空調的實驗室,以求節省能量。但應注意操作口氣流的均勻性,防止柜內形成渦流(可用金屬絲網減速)。
(5)自然通風式,常用于低危毒水平的加熱操作,利用室內外溫差自然通風,使氣體由排風管直接從柜頂排至室外。管頂設筒形風帽,以防進入異物。排風管應有足夠的高度(例如6米以上)。此種通風柜結構極簡單,易于保養,又不耗電,但不適于高毒操作。
2、配布
當實驗室較窄時,不得在房間窄向面積的兩側面對面地修建通風柜,以防妨礙室內空氣的正常流通。
有空調時,通風柜應設于氣流下風向,以免干擾氣流的組織。
通風柜窗口與實驗室出入通道之間應有一定的距離,一旦通風柜內發生事故(起火、爆炸、泄出有毒氣體等),室內人員在撤出實驗室時不致因此而遭受危害。
在設計實驗室時,對于通風柜的數量也應有周密的考慮。
3、構造
(1)操作口柜門,柜門可以為上下扯式、平扯式等。平扯式適于較長的操作口或放化實驗(門上可帶手套孔),其使用和維修均較方便,在實驗時應注意閉門操作,以防產生渦流。上下扯式可用插銷孔固定門扇,更方便的是用平衡錘(例如鉛制)通過活輪軸(帶滾珠軸承或尼龍滑輪)由尼龍繩(或不銹鋼絲繩、合成樹脂保護鋼絲繩等)牽動,使柜門門扇在上蠟的滑槽內上下滑動。門扇下設橡皮條作為緩沖,此外也可將門扇四角裝設金屬凸頭,擱在門旁兩邊扁鐵槽托內進行定位,并由上凸頭在槽內滑動。除上述之外,柜門還可取搖開式或上懸式等類結構。如為自然通風柜,有害物毒性不大,操作又頻繁時,也可考慮不設柜門。觀察窗宜用安全玻璃或有機玻璃(不小于6毫米)制成。
(2)工作臺面,工作臺面的用料要求與實驗臺相同,??捎娩摻钅嗄?現搗或預制板)或壓制石棉水泥,為了提高對試劑的耐腐蝕性能,可用白瓷磚(或耐酸瓷磚)或不銹鋼貼面,但不得使用木臺面,臺面外緣宜抬高約20毫米,以防污水外溢,一般不宜用帶坡度臺面。
放射性工作臺面應能承受鉛屏蔽的荷重(通常要求能支承一噸荷重),臺面材料宜用不銹鋼,或在一般工作臺面上鋪一層厚濾紙并襯以不透水襯墊,另外配合使用不銹鋼盤或耐酸瓷盤,以防溶液外濺造成污染。操作汞的工作臺面應無縫隙。
圖片
(3)柜壁,側壁和前壁的固定部分均宜用玻璃,可用5毫米厚的玻璃,安全玻璃則更好,在破碎時仍與塑料夾層粘合在一起,鋼化玻璃雖有較好的耐熱沖擊性能(250℃以下,嵌絲玻璃與安全玻璃則為50℃以下),但因可飛散碎塊(雖無棱角),所以不適于易爆物的操作。操作氫氟酸宜用有機玻璃,但應注意不使之受高熱或機械損傷,不能用嵌絲玻璃,因其強度小于末配鋼絲的等厚玻璃,且碎塊飛出時帶有鋼絲鉤,更易傷人,在必要時可在前壁下口設聚氯乙烯引水槽。
壁面骨架和門可用木材,碳鋼,不銹鋼等材料制作。鋼筋泥凝土因施工不便,不宜采用。
后壁可用白瓷磚,耐酸瓷磚貼面,以便清洗。有爆炸危險的通風柜,更要求能便于清洗。
擋板可用聚氯乙烯、石棉水泥(上涂環氧樹脂)、厚玻璃或不銹鋼等材料制成,色宜淺白,便于識別煙霧顏色。擋板應便于裝卸、清洗或更換。如用玻璃,可用60厘米寬玻板對接,用夾板支承,使用聚氯乙烯擋板時,應防過度受熱。擋板宜用不銹鋼支承,一般不宜用木料,否則至少應涂兩次環氧樹脂。
(4)附屬裝置,通風柜內應設冷水、壓縮空氣、真空等管道,龍頭設于側壁靠通風柜外緣處。閥門宜設于臺面前緣下或操作口外框上,也可以設在柜旁管道井的壁面上,電源插座、照明開關;排風機開關均應裝在柜外。
柜內宜用熒光燈照明,通??捎?0瓦。為防腐蝕,應設在柜外頂部燈盒內,下部用透明材料(如6毫米有機玻璃)罩護,并配用氯丁橡膠墊圈防止腐蝕性氣體侵入。燈盒宜涂白漆或使用白色有機材料鍛層(如聚氯乙烯)。
柜下通常可設貯酸柜,內襯聚氯乙烯,配有聚氯乙烯盤子,也可用瓷磚貼面。
(5)基本尺寸,通風柜工作臺面的高度應適當,可根據操作性質,工作人員的一般高度,內裝儀器設備的高度等具體條件作適當的選擇。一般可取85—90厘米的高度。
操作口高度為80厘米,過低會妨礙視線。柜內凈高1.2—1.5米或更高。柜的上部宜裝管道檢修柜,封至平頂,以免積灰。
通風柜深度有利于增進氣流的均勻性,不宜過淺,可取75—85厘米或稍深。
通風柜每單元長度為1.2—1.8米,不宜過狹。必要時可用多單元(如2.4—3.6米),中間可設間壁或活絡問壁(或不設)。
狹縫式通風柜的中、下縫尺寸要相等,條縫處風速宜不低于5米/秒。擋板后的風道寬度應不小于縫寬的兩倍。